Korea Fire-rating Building Material Association 한국내화건축자재협회 홈페이지를 방문해주신 여러분을 진심으로 환영합니다.

HOME 알림터뉴스 & 이슈
트위터 페이스북
뉴스 & 이슈

한국화재소방학회 추계학술논문발표회

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 25,169회 작성일 11-11-11 15:31

본문




 한국화재소방학회 주최 2011년도 추계학술논문 발표회가 11월10일,11일 호서대학교 아산캠퍼스 산학협력관에서 진행되었다.
 발표내용 중 관련 주요 논문과 내용은 아래와 같다.
  

■ 주요 논문 및 내용




주제


발표자


내용


샌드위치패널의 화재 시 스프링클러이 초기 진압에 대한 실험적 연구


권오상


한국건설기술연구원


- 4.8(L)× 7.2(W)×4.8(H) 크기의 스티로폼 패널시험체를 대상으로 스프링클러 소화 효과에 대한 실험


- 스프링클러의 화재 초기 진압은 불가능하며 4분 후에 천장부가 붕괴되며 플래시오버 발생


외장재의 화재확산 방지대책을 위한 사례


유용호 


한국건설기술연구원


- 해운대 우신골드스위트 외장재 화재사례 조사 및 제도 현황과 대책


- 불연성 코팅재료 사용 의무화, 선형 조인트 내화구조, 화재확산 방지구조 설치


open path FT-IR을 활용한 대공간 화재 독성 가스 검출 연구


조남욱


한국건설기술연구원


- 개방형 FT-IR 장비를 활용하여 대공간에서 발생하는 유해가스를 원거리에서 검출하는 기법 연구


- 우레탄과 PVC 연소실험을 통한 유해가스 분석결과 비교적 정확한 분석이 가능하였음


ISO 13784-1 시험방법에 의한 국제 상호비교 평가 분석


박계원


방재시험연구원


- 샌드위치패널 (그라스울과 스티로폼 적층 구조) 의 ISO 13784-1에 의한 국제 상호 비교 평가 분석


- 방재시험연구원, 건설기술연구원, CSIRO(호주), SP(스웨덴)의 상호 시험결과 균질한 수준의 결과 분포성과 높은 상관성을 보였음.


X-선 형광분석기를 활용한 난연EPS 성능확인 방법 연구


조남욱


한국건설기술연구원


- 현장에서 시공되고 있는 난연EPS 시료의 진위여부 판단을 위해 X-선 형광분석기를 사용하여 원소분석


- 가자 난연EPS와 정품 난연EPS는 실험결과 확연한 차이를 보이고 있으며 현장에서 간이 성능확인이 가능할 것으로 보임


- 이 분석법은 현재 시행하고 있는 난연성능 시험 비용보다 15% 절감 효과 예상.


실물화재 실험을 통한 난연EPS 샌드위치패널의 난연성능 평가


최기영


한국국제대학교


- 난연EPS(비드코팅 방식)를 직접 제작하여 ISO 9705로 시험한 결과 그라스울과 비슷한 난연성능을 보임(난연액 특허 출원)






댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.